Показать сообщение отдельно
Старый 09.11.2014, 17:25   #3  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Личный опыт. Дом площадью 130 кв м отапливается воздушным тепловым насосом (без бурения, только за счет теплоты окружающего воздуха), который работает с коэффициентом 1:4 при окружающей температуре 20 градусов (1 кВт поданной электроэнергии превращается в 5 кВт тепловой) до 1:2 при падении температуры за бортом до нуля.

В пятницу ввели в строй солнечные батареи (12 штук) с пиковой мощностью 3 кВт на широте Центральной Европы. Сегодня был солнечный день и при фактической пиковой мощности в 2 кВт за день было выработано 9 кВтч электроэнергии, за что производетель электроэнергии заплатит мне небольшую сумму в 1,5 евро (на момент снятия скриншота - 4,48 кВтч и 0,81 евро соответственно).

При этом в "фоновом" режиме дом потребляет около 300 Вт (холодильник, насос внутреннего контура теплового насоса, компьютер, рутер, прочая техника в standby), когда включаешь чайник или когда активизируется внешний контур ТН потребление вырастает на 1,5 кВт.

Если апроксимировать на год, то солнечные батареи должны покрывать от 50% до 70% энергопотребления, за счет чего коммунальные расходы упадут с 70 евро в месяц до 35.
За это сообщение автора поблагодарили: Bobkov (1), Morpheus (2), S.Kuskov (2).